open_Netcenter Forum |
Autor | Thema: Wärmeentwicklung | ||
---|---|---|---|
Dibo Ist öfters hier ID # 22 |
Erstellt am 28. August 2006 17:47 (#1)
Zitat
PN
Hi
auch ohne zugriff auf die hd wird der netcenter ganz schön warm. schon klar das er passiv gekühlt wird aber ist das i.o. weil ich mal gelesen habe zu warm wäre gift für die hds? btw: 1a forum! |
||
Beiträge: 21 | Mitglied seit: August 2006 | IP-Adresse: gespeichert | |||
RonFein Ist öfters hier ID # 11 |
Erstellt am 28. August 2006 18:44 (#2)
Zitat
PN E-Mail
Am besten schaust Du Dir die SMART-Werte an. Alles unter 45°C ist bei allen (?) Festplatten unkritisch. Darüber ist es von der Festplatte abhängig.
|
||
Beiträge: 21 | Mitglied seit: August 2006 | IP-Adresse: gespeichert | |||
Dibo Ist öfters hier ID # 22 |
Erstellt am 28. August 2006 18:51 (#3)
Zitat
PN
super tipp wusste gar nicht dass das auch im smart zu sehen ist
Attribute Flag Value Worst Threshold Raw Value (194)Temperature 0x0022 101 084 000 49 also 49°? |
||
Beiträge: 21 | Mitglied seit: August 2006 | IP-Adresse: gespeichert | |||
RonFein Ist öfters hier ID # 11 |
Erstellt am 28. August 2006 18:58 (#4)
Zitat
PN E-Mail
Yep. |
||
Beiträge: 21 | Mitglied seit: August 2006 | IP-Adresse: gespeichert | |||
Dibo Ist öfters hier ID # 22 |
Erstellt am 28. August 2006 19:01 (#5)
Zitat
PN
wäre jemand so freundlich mal seinen wert zu posten? das nc läuft nämlich erst seit ca. 2h und das ohne nennenswerte zugriffe... danke im voraus
achja edit: bei mir läuft der nc hochkant damit auch optimal wärme abgegeben werden kann, bei euch auch?? |
||
Beiträge: 21 | Mitglied seit: August 2006 | IP-Adresse: gespeichert | |||
RonFein Ist öfters hier ID # 11 |
Erstellt am 28. August 2006 19:09 (#6)
Zitat
PN E-Mail
Bei mir sind es z.Z. 37°C (steigend , da erst ca. 30 min ohne Last laufend). Im "eingeschwungenen" Ruhezustand waren es bei mir ca. 42°C und unter "wenig Last" ca. 46°C.
Ach bei mir ebenfalls hochkant. |
||
Beiträge: 21 | Mitglied seit: August 2006 | IP-Adresse: gespeichert | |||
Mike Administrator ID # 1 |
Erstellt am 28. August 2006 20:47 (#7)
Zitat
PN E-Mail
Optimal wird die Wärme aber bei waagerechter Aufstellung abgegeben, siehe dazu auch die Fotos in der GALERIE und auch die Ausführungen unter HANDLING -> AUFSTELLUNG. Ich habe im Ruhezustand 30 Grad und im Betrieb knapp über 40 Grad. WD spezifiziert die Umgebungstemperatur bei den Caviar-Festplatten mit: In Betrieb 5 bis 55 °C Außer Betrieb -40 bis 65 °C Also bei 50 Grad Umgebungstemperatur ist die Festplatte im Inneren schon noch etwas wärmer, also dürften auch 50 Grad nicht allzu kritisch sein. Aber grundsätzlich gelten für wichtige Daten ja immer die 3 IT-Grundregeln: 1. Datensicherung 2. Datensicherung auf einem anderen Medium 3. Datensicherung an einem anderen Ort Gruß Mike |
||
Beiträge: 179 | Mitglied seit: Juli 2006 | IP-Adresse: gespeichert | |||
Dibo Ist öfters hier ID # 22 |
Erstellt am 28. August 2006 21:10 (#8)
Zitat
PN
Mike hat natürlich vollkommen recht: die Lüftungsschlitze suggerieren zwar das Gerät anders hinzustellen, aber die Kühlkörper (heißt das so?) zeigen natürlich in die andere Richtung.
Das der Wert über SMART ausgelesen wird heißt ja auch das der Sensor in der Festplatte (und nicht im Gehäuse sitzt). Ich beobachte den Wert einfach noch ein paar Tage. Laut Mikes Angaben ist der Wert mit 49° ja noch annehmbar. Danke für die Antworten, ich liebe mein NC |
||
Beiträge: 21 | Mitglied seit: August 2006 | IP-Adresse: gespeichert |
| open_Netcenter Web - Infos, Handhabung, Anleitungen | Boardregeln
Tritanium Bulletin Board 1.6